Студия без отделки в Новой Москве. Знакомый советует взять влагомер для стяжки. Есть смысл на осмотре или это уже перебор?
Когда я работал приёмщиком, влагомер носил всегда, но главным прибором не считал. На осмотре он нужен в двух местах. Санузел и места у стояков: если там влажность сильно выше, чем в комнате, значит где-то подтекает или нет гидроизоляции. И наружные стены и углы после дождей: если мокрые, значит фасад или окно пропускает воду.
Саму стяжку мерить влагомером на осмотре почти бесполезно. В новом доме она влажная всегда, особенно если сдают осенью или зимой. Застройщик скажет, что сохнет, и будет прав. Вписать «влажная стяжка» в акт почти невозможно, понятного допуска нет.
Так что если есть у кого взять, возьмите, для санузла и углов. Покупать ради одного осмотра я бы не стал, лучше правило и хороший фонарик.
Стяжка сохнет долго, в закрытой квартире без отопления особенно. Если её лили в ноябре, то в марте она ещё сырая, и это не дефект. Пятна и разводы у наружных стен - вот это уже интересно, туда и смотрите.
Я влажность стяжки меряю перед укладкой ламината, там это важно. А на осмотре лучше посмотреть, нет ли трещин и не звенит ли при простукивании. Отслоившуюся стяжку застройщик переделывает, а сырую нет.