Межкомнатные двери ...
 
Уведомления
Очистить всё

Межкомнатные двери в двушке: зазоры от 2 до 7 мм, одна закрывается с плеча

5 Сообщения
5 Пользователи
2 Реакции
543 Просмотры
vasily_k
Сообщения: 43
Дождался повторного осмотра Солнцево
Автор темы
 
[#7]

Был на первом осмотре двушки с отделкой в Солнцево. Больше всего вопросов к межкомнатным дверям. В спальню зазор между полотном и коробкой сверху у петель 2 мм, а у замка 7 мм, то есть клином, на глаз видно. Дверь в санузел закрывается только если толкнуть плечом, трёт по порогу. Наличник на кухню отходит от стены сантиметра на полтора по высоте.
Представитель сказал, что всё отрегулируют, вписывать «в общем виде». Я записал каждый пункт отдельно, с цифрами. Подписывать не собираюсь, пока не сделают, это у меня принцип. Но хочу понимать: такое лечится регулировкой петель или коробку надо переставлять?


 
Опубликовано : 9 сентября 2023 08:17
Евгений1991
Сообщения: 35
Дождался повторного осмотра Люберцы
 

Если зазор клином 2 и 7, коробку ставили не в уровень, вероятно, стойка с петлями завалена. Регулировкой петель можно поправить на миллиметр-два, пять миллиметров уже нет. Приложите отвес или уровень к стойке коробки, будет видно сразу. Если стойка завалена, это переустановка коробки, а с ней и наличники, и, возможно, подрезка обоев вокруг.


 
Опубликовано : 9 сентября 2023 12:04
boris_89 и kirill.vinogradov отреагировали
anatoly_1991
Сообщения: 63
Подписал акт Некрасовка
 

Проёмы в монолите тоже бывают кривые, и это дверщики не исправляют, они ставят коробку по проёму и запенивают. Отсюда и клин. Ничего смертельного, переставить коробку бригада может за полдня, если захотят. Вопрос только, когда захотят.


 
Опубликовано : 9 сентября 2023 12:28
Валентина
Сообщения: 1
Ждёт ключи Красногорск
 

Нам в Красногорске коробку в спальне в итоге меняли целиком, до этого регулировали три раза. Ушло почти полгода.


 
Опубликовано : 12 сентября 2023 01:52
s.bogdanov
Сообщения: 34
Пишет дефектную ведомость Марьино
 

vasily_k, если ещё не отправили окончательный список, впишите прямо замер отвесом:

Дверной блок в спальню: отклонение стойки коробки от вертикали Х мм на высоту проёма, зазор между полотном и коробкой неравномерный, от 2 до 7 мм.

Когда в пункте есть отклонение коробки, регулировкой петель его уже не закроешь, приходится переставлять.


 
Опубликовано : 12 сентября 2023 03:17