Уведомления
Очистить всё

Не согласна с замером стяжки на повторном. Подписывать акт с оговоркой?

3 Сообщения
3 Пользователи
2 Реакции
535 Просмотры
Мария З
Сообщения: 7
Взял рулетку Новая Москва
Автор темы
 
[#41]

Новая Москва, на первом осмотре стяжка в комнате гуляла на 10 мм на двух метрах. На повторном говорят «устранили», я кладу правило, вижу 6 мм. Представитель говорит, что это в пределах стандарта организации, а свод правил для полов, где пара миллиметров, к ним не относится. Ключи нужны срочно, аренда заканчивается в конце месяца. Можно подписать акт, но с оговоркой, что я с этим не согласна?


 
Опубликовано : 6 марта 2025 16:32
anatoly_1991
Сообщения: 63
Подписал акт Некрасовка
 

Я как бывший прораб скажу, что такое 6 мм на двух метрах на практике. Под плитку плиточник это выведет клеем, и ничего страшного. Под ламинат или кварцвинил уже нет, под ним нужна почти идеальная плоскость, иначе замки будут скрипеть и расходиться. Под ламинат обычно всё равно делают наливной пол или шлифовку, так что по деньгам это не катастрофа, но неприятно.

Если стандарт организации прописан в договоре или договор на него ссылается, спорить сложно. Если нет, можно настаивать на своде правил. Но месяц ждать ещё один круг ради 4 мм, когда заканчивается аренда, я бы не стал. Подписывайте, но с оговоркой в акте или в приложении, с подписью представителя, примерно так:

Стяжка в комнате: отклонение от плоскости 6 мм на 2 м. С результатом устранения не согласна.
Потом можно попросить компенсацию на выравнивание, у нас в Некрасовке кому-то так давали, но это уже как повезёт.


 
Опубликовано : 6 марта 2025 17:37
Светик отреагировал(а)
dinara11
Сообщения: 39
Дождался повторного осмотра Хорошёво-Мнёвники
 

Оговорку можно, главное, чтобы она была в тексте акта или в приложении с подписью, а не на словах. Смотрите свой договор: если там есть ссылка на стандарт застройщика, спор будет сложнее, если нет, у вас позиция сильнее.


 
Опубликовано : 9 марта 2025 04:04
larisa2001 отреагировал(а)