Студия с отделкой, на осмотр принёс чайник, чтобы проверить розетки под нагрузкой. В двух розетках на кухне работает, в третьей у раковины сразу выбивает УЗО в щитке. Представитель говорит, что чайник неисправный. Но в соседних-то работает. Как вписать, чтобы не отмахнулись?
Чайник ни при чём, раз в соседних работает. Скорее всего, в этой розетке ноль перепутан с землёй или ноль заведён с другой линии, УЗО видит разницу токов и отключает. Бывает и вода в подрозетнике, если штукатурили мокро. Пишите как есть: при включении нагрузки в розетку у мойки срабатывает УЗО, в соседних розетках не срабатывает. Без диагнозов, пусть электрик разбирается.
Спасибо, так и записал. На повторном показали: в подрозетнике ноль действительно сидел на клемме земли, электрик при мне перекинул. Чайник кипит, УЗО молчит. Это был один из 14 пунктов, остальное тоже закрыли, подписал со второго раза.