Студия без отделки в Некрасовке. Над радиатором в стене круглый приточный клапан, крышка у него до конца не закрывается, сколько ни крути. В мороз из него ощутимо тянет холодом прямо туда, где будет кровать. Это вообще надо вписывать, или клапан и должен дуть?
Должен, но при этом регулироваться. Приточный клапан нужен, чтобы в квартиру с герметичными окнами поступал воздух, без него вытяжка в санузле и на кухне работать не будет. Ставят его обычно над радиатором или рядом, чтобы холодный воздух сразу смешивался с тёплым от батареи. Так что место правильное.
Но у него есть заслонка, которую можно прикрыть почти полностью, и фильтр внутри. Снимите наружную крышку, она обычно просто на защёлках, и посмотрите. Бывает, что заслонку сломали при монтаже или внутрь попала монтажная пена и не даёт закрыть. Бывает, что внутри нет фильтра, тогда и шум с улицы, и пыль.
В мороз немного тянуть будет и при прикрытом клапане, это нормально. Ненормально, когда он не регулируется совсем или вокруг гильзы в стене щель, через которую дует мимо клапана. Это проверяется ладонью по периметру. Если дует по периметру, вписывайте, это недоделка, а не особенность.
У нас в Некрасовке в нескольких корпусах такие клапаны, у половины соседей заслонки поломаны ещё строителями. Пишите, меняют быстро.
Сняла крышку, как Иван посоветовал. Внутри заслонка треснута пополам и кусок пены. По периметру не дует. Вписала: «приточный клапан в комнате не регулируется, сломана заслонка». Представитель даже спорить не стал, сказал, что заменят.