Был на осмотре трёшки без отделки в Люберцах. В квартирном щитке шесть автоматов и одно УЗО, всё подписано маркером: свет, розетки комнат, кухня, ванная, плита и кондиционеры. Мне кажется, на трёшку это мало, тем более с электроплитой. Представитель сказал, что всё по проекту и вопросов нет.
Заметил ещё, что один автомат шатается на рейке, а крышка щитка не закрывается, мешает провод. Это я вписал. А по количеству автоматов думаю, есть ли смысл спорить, или при ремонте всё равно переделывать.
Количество по проекту - не замечание, спорить смысла нет. Вписывать стоит то, что не по проекту и опасно: шатается автомат, не закрывается крышка, не затянуты клеммы. Попросите при вас подтянуть, отвёрткой это видно сразу. И посмотрите, что провод на плиту толще, чем на свет, это видно по изоляции.
В трёшках без отделки щиток я переделываю почти всегда, тут вы правы. Шесть линий на трёшку нормально жить не дадут: тёплый пол, посудомойка, стиралка, бойлер, кто что ставит. Но это уже ваш проект ремонта и ваши деньги, застройщик сдал по своему проекту.
На осмотре я бы смотрел другое. Где заходит питающий кабель и какого он сечения, от него зависит, сколько вообще можно нагрузить квартиру. Сколько выделено мощности, это есть в документах на дом, спросите. Есть ли в щитке место под дополнительные автоматы или он забит под завязку. И нет ли следов нагрева на клеммах, тёмных пятен, хотя в новом это редкость.
И ещё: проверьте, что подписи на автоматах совпадают с реальностью. Выключаете «кухню» и идёте с тестером на кухню. На одном объекте у меня «кухня» отключала ванную, а «ванная» коридор. Вот это вписывать можно, это уже не по проекту.
Итог такой. Количество автоматов не трогал. Вписал шатающийся автомат, крышку и, по совету Евгения, проверил подписи. Две линии перепутаны: «розетки комната 2» выключает розетки в третьей комнате. Это тоже вписали. Всего у меня 27 пунктов по квартире, из них по щитку три. Жду устранения.
У нас подписи тоже были перепутаны, исправили за день. Это самое лёгкое.